不锈钢板式冷凝器的两种介质中的压力改变时,导致高压介质泄漏
发布时间:2019-07-17 08:27:52
浏览次数:208
在使用不锈钢板式冷凝器的过程中,不可避免地会发生泄漏。当不锈钢板式冷凝器的两种介质中的压力改变时,将导致高压介质泄漏到低压介质。 如果发生泄漏,会影响不锈钢板式冷凝器的运行!
不锈钢板式冷凝器内部泄漏的两种检查方法:
1.故障排除
平板电容器如果平板面积不大或型号不大,可以拆开整个机器,检查平板或垫片是否损坏。 排除故障时,擦去电路板表面的污垢并检查“taus eye”。 如果太阳好,您可以使用透光方法将纸张放在阳光下,看是否有光。更换所有已检查过的热交换器板。 板式冷凝器垫片主要用于检查两个密封件的位置。 通常,会有“水痕”,密封垫圈将被均匀更换。
2,压力法
考虑到大面积或更大尺寸的板式冷凝板,故障排除方法耗时且劳动强度大。 因此,我们建议使用压制方法,即在一侧拆下入口管和出口管,并用盲法兰挡住板的出口。 入口充满水后,用压力法兰密封,然后用压力泵连续流入内部。 注水。 直到压力表显示该值是正常工作压力的1.3倍。 此时,通过观察压力计的值,通常,只要压力保持1小时,就不能除去压力,可以排除内部泄漏。 相反,如果压力下降或下降,则意味着内部泄漏或内部泄漏有很多点,需要紧急停机和维护。
找到了不锈钢板式冷凝器内部泄漏的解决方案:
1.打开不锈钢板式冷凝器,用抹布清洁冷却器上的污垢,然后重新组装冷却器。 在一侧进行压力为0.2至0.3MPa的水压试验。 在从另一侧排出水之后,停止测试并打开冷却器。 如果板是湿的,则会发生泄漏或板损坏!
2.在现场,也可以使用透光和着色检查方法来查找废纸。 如果检查板是否损坏,则需要立即更换,然后重新组装。